(1)、F0003,A503欠压故障,西门子MM4系列变频器,报欠压F0003故障比例比较高

首先先检查R0026 DC直流母线电压显示正常应该是540V ,报此故障后,一般显示OV或者低一500VC GH ,电源母线继电器不吸合,故障一般出在检测电路上,一些光耦,电阻变值,连接线腐蚀等,储存器损坏也会出现OV,IO反接插件接触不康,充电电阻开路等

(2)、上电后面板无显示,面板下的指示灯(绿灯)不亮,黄灯(快闪),这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常。

(3)、上电后面板显示F231或F002,常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控制板造成,先更换主控板试一试,否则问题肯定是电源板部分。

(4)F0022 F0001 A0501不定,一般属于接插件问题,个别机器是因为线路板上的阴容元件质量问题或焊接不良所致。

(5)上电显示-----,一般是主控板问题,换主控板即可。因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某元件(如贴片电容、电阻等)损坏所至,可能与主控板散热也有一定关系。个别时间问题出在电源板上。

(6)无故停机。重启之后有时又是正常,上电后主接触器吸合不正常,有时会掉电,乱跳。检查故障原因,如果开关电源出来到接触器线包的一路电源的滤波电容漏电造成晓以大义偏低,如果这时供电电源电压偏高刚问题不大,如果电压偏低就会导致接触器吸合不正常而造成无故停机。

(7)变频器频率上不去:面板支行频率正常,疯子运行频率上升困难!开关电源供电不足,更换开关变压器周围的220uf电容。