现场实际情况:跟前一台630KVA箱变。
设备用途:用于粉碎建筑垃圾混凝土之类的。
震动粉碎机:两台250KW4极电动机分别拖这个设备。
现场配置:用户找一个电气制作商铺的店面做了两个软启动和旁路接触器。
故障问题:搞了N天就是无法启动成功。75A高压保险烧了好多个,启动电流非常大。
今天我到现场把原来的其中一个电机三根电线换成六根电线,也就是变成了两路进火。软启动进线端接电机U1 V1 W1
下端接U2 V2 W2 启动后现场人反应比以前一路三根接法速度有所上升。但是我测量电流还是非常大2200A 很快高压保险丝熔断。 请问各位高手分析怎么回事。
个人分析这个软启动太垃圾。是假的没有错,仿冒施耐德其实字母顺序不一样,什么江西施耐德。无法提供足够扭矩。对于软启动我很少接触。请问大家用过的讲解下。会不会重载情况下无法提供足够扭矩造成电流上升原因。
用户准备换一台国产变频器驱动其中一台,启动换成后接触器工频运行另一台。不知道方案是否可行。
一台变频一台工频电机共同拖动一个负载有问题吗?