仪表穿线管至仪表设备中间用防爆软管连接,怎么做能起到防水作用?
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2017/3/13 15:35:18
现在一般都不使用防爆挠性软管了,都使用防爆密封夹紧接头,镀锌管使用护口保护就行了,这样就能做到防爆防水了。望采纳,望给最佳答案!
引用 xuwenbin 2017/3/13 15:35:18 发表于2楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2017/3/15 16:50:19
仪表电气接口里面有防爆胶塞,挠性保护管接头紧固后胶塞即可起到密封防水作用。
引用 yujie0612 2017/3/15 16:50:19 发表于3楼的内容
luck | 当前状态:在线
总积分:4492 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2017/3/16 17:51:05
要看住施工人员,否则胶塞就不知哪去了。