您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于远传仪表信号和DCS、PLC的问题

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

关于远传仪表信号和DCS、PLC的问题

jijun  发表于 2017/3/26 11:18:20      1112 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问各位大神,一个流量计,有现场显示和远传功能。那么,将远传信号传输至PLC系统显示和DCS系统显示有区别吗? 是否可以任意传输?
DCS系统使用霍尼韦尔或者西门子的。

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2017/3/27 8:50:44

    应该没有什么区别 

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2017/3/27 8:50:44 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/4/4 15:03:38

    PLC和DCS在互相的融合之中,功能都差不多了,显示没有多大的问题,信号传输一般都是标准的4~20mA信号传输。

     

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/4/4 15:03:38 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/4/4 17:00:41

    现在信号都是标准信号,有统一的标准,DCS与PLC信号类型是一样,如果两个都要显示,那就用信号分配器,这样DCS与PLC都有显示。

    4楼 回复本楼

    引用 luck 2017/4/4 17:00:41 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /