您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 同步电机运行中突然的“骤停“

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

同步电机运行中突然的“骤停“

swy  发表于 2017/3/31 20:05:05      1403 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

负载是一台国产空压机,机头由同步电机带动。同步电机由国产变频器(同步专用)驱动。电机的参数为:;转速:2900  电流  245A  电压:380  频率:200    反电动势:260V.该机器(整个)刚开始就不太顺利,调试的时候变频器报E40,过载。过流。实测电流在320A左右,反馈到空压机厂家。                                    

厂家来换了电机和机头,运行调试电流都在260A左右,运行正常(不过几天)。后打电话说电机烧了,厂家又更换了变频器(变频器从原来的160KW放大到200KW)和同步电机。调试过程出现频率在180HZ电机出现”骤停“就时正常运行,突然电机就停了,变频器有电电流,电压,频率,没有任何报警。  跟厂家协商将频率限制在180HZ以下,电流在260-300A(300A偶尔波动) 没有出现这样的情况了。这里算正常运行了。最多运行了5个月,

变频器在年前维修一次,是没有显示,是电源板有问题。维修变频器后,骤停现象也出来了,不能上160HZ,又将上限频率从180-160.这样从1月份过了个年,3月份维保空压机公司的技术告诉厂家又不行了。(就在维保后,维保后运行了200H左右)。变频器在启动过程中,电机就出现”骤停 了,感觉电机带不动负载一样的。  测量变频器(空载输出电压正常)无问题,电机测量也没有问题,机头? 请教大神?,感觉一开始就没有调好。折磨人

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/4/2 11:20:08

    国产大功率变频器选用的并联运行功率器件参数不一致(主要是元器件没有进行老化筛选),运行一段时间参数离散性变大导致功率器件负载不均衡,于是各种各样的问题就来了

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/4/2 11:20:08 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/4/4 15:47:52

    永磁同步电机,怎么测量好坏,和异步电机一样?我发现从电机出来线都是通的,出来是6根线,分别是  U U   VV  WW

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/4/4 15:47:52 发表于3楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/4/4 17:05:09

    应该就是电机自学习参数不对把,一般就是直连机出这个毛病,因为直连机脱不开负载自学习的

    4楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/4/4 17:05:09 发表于4楼的内容