一个装置条件如下:温度计、液位计,气动阀进PLC控制。但分包商发来的图里把温度计  液位计的24V供电放在强电 柜里,里面装了交直流变压器,气动阀的电磁阀220v供电也由强电柜供。  我有以下不明白:
1.电磁阀的220V供电由强电柜供,那继电器不是也要放在强电柜里?否则PLC咋控制电磁阀呢?
2.液位计 温度计一般都是2线制的,信号和供电一起走的,直接接到PLC上,现在接到强电柜去了,信号咋给PLC?难道是4线制的仪表?供电和信号分开走?
本人做工艺的,对仪表不是很清楚,希望各位解惑。谢谢

1楼 0 0 回复
  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/4/4 15:42:06

    1、220v电磁阀的继电器放在哪里貌似无所谓吧,只要你的配线足够长,放在哪里无所谓啊,PLC的输出只是去驱动继电器的马达线圈。220v是串联在有电磁阀的现场侧的。也就是220v+触点+电磁阀;
    2、液位计和温度计的接线方式可以根据仪表的型号或者说明书去确认,都应该有接线图的,上面会有供电和信号的说明。

    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/4/4 15:42:06 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/4/5 12:59:57

    温度计不应该是三线的吗??

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2017/4/5 12:59:57 发表于3楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/4/5 14:52:14

    应该都放在PLC柜,电磁阀的用继电器转接之后也还是一样放PLC柜内

     

    4楼 回复本楼

    引用 martion 2017/4/5 14:52:14 发表于4楼的内容