您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子变频器输出电流2.2A, 电机0.75KW,电压:220/330 △/Y 电流3.3/1.9A

xueba

xueba   |   当前状态:在线

总积分:2090  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-01-06

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

西门子变频器输出电流2.2A, 电机0.75KW,电压:220/330 △/Y 电流3.3/1.9A

xueba  发表于 2017/4/5 18:39:04      1961 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子变频器选的0.75kw,输出电流2.2A,电机0.75KW,50HZ,

电压:220/380  △/Y     电流3.3/1.9A

若选择△连接,输出电流不足会怎么样?

现场没有330V电源

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/4/6 15:20:45

    这么小的电机你角接,不妥吧!电机会热的

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2017/4/6 15:20:45 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2017/4/6 15:54:35

    如果变频器的供电电压是220V的,电机可接 △(三角形接法);

    如果变频器的供电电压是380V的,电机只能接Y(星形接法).

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2017/4/6 15:54:35 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/4/6 16:59:36

    如果变频器是单相220V输入的,三相220V输出的,输出电流自然比380V输出的电流大,电机接成三角形接法正常生产,楼主的变频器其实就是三相输入的,不能单相输入的,所以输出就是三相380V输出,是定死的是不能改变的。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/4/6 16:59:36 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /