手机阅读
请教各位:往复压缩机的主介质管道,振动比较大,引压点处管道专业开的是DN15碳钢承插焊闸阀,仪表专业的导压管是316 的14*2,这之间应该怎么连接,才是比较合理且易于后期维护呢
luck | 当前状态:在线
总积分:4492 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2017/4/15 14:02:08
闸阀焊引一个DN15法兰,用一个带螺纹中心孔法兰连接,螺纹接卡套接头。
引用 luck 2017/4/15 14:02:08 发表于2楼的内容
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2017/4/15 16:44:53
采购1个过程转换接头: 双卡套焊接接头 PE 15 / Φ14双卡套, 材质:316SS; 不锈钢PE端与碳钢可以进行异相材质焊接
引用 martion 2017/4/15 16:44:53 发表于3楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2017/4/16 12:06:41
PN63(PN160或者更高按要求), SW Φ14/Φ22 PE。焊上吧,安全第一。