手机阅读
运行六年多、从没出现过此类故障。预充电完成后、只听见进线断路器里边有电磁铁吸合声、但开关无动作。装置为ac400v输入、额定输出电流1000a 。进线断路器是2500a的、没有备件
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
swy 发表于 2017/4/12 19:22:09
那是自动切除预充电回路的,你这个间隔时间怎么配合啊。
引用 swy 2017/4/12 19:22:09 发表于2楼的内容
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2024年可用积分:2
注册时间: 2014-03-06
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2017/4/14 8:36:20
检查一下合闸电流大小,看看电池组里面的电池是不是有的失效了
引用 yanwen 2017/4/14 8:36:20 发表于3楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2017/4/15 16:52:40
SLM吗?似乎这个进线开关都不大可靠,,我这的也是,预充电完成了,,进线开关就是不动,,又不敢盲目的合闸,SLM嘛,,搞不好炸机的,,
一般就是多合几次,,可能是断路器里面的电磁铁吸合有点问题,,
其实预充电完成后,接着手动操作(赶快的)也没有问题,别等母线降下来就行。