在机床维修的时候需要屏蔽轴。
大家都知道不带安全集成功能机床屏蔽轴的方法
步骤如下
1)修改轴MD30130和30240同时为0
2)重新上电,有问题的轴就被屏蔽,机床其他轴就可以运动了
30130参数说明
30240参数说明
那么带安全集成功能的设备,屏蔽轴步骤有什么不一样
以我们现场的机床为例子,只需要多改一个参数
修改MD36901为“0H”即可
但是从新上电后会出现如下报警“201796”,但不影响其他轴运动