控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » A6伺服正反转问题
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
atmupkeep 发表于 2017/4/30 16:51:26 1629 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
这几天一直在调试机器,用两个步进,一个伺服,伺服是松下A6的,怎么调试都不能反转,只能朝一个方向转.检查程序,用正负方向来控制伺服,接线也检查了,就是查不出来,也反复看电子版的说明书.一点头绪都没有,所以就过来问问各位师傅们怎么回事?
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2017/4/30 16:59:40
控制模式设置成脉冲加方向
引用 wuwei01 2017/4/30 16:59:40 发表于2楼的内容
atmupkeep 发表于 2017/5/1 17:56:31
把给伺服电机驱动器的脉冲加方向信号给步进电机驱动器试一下,如果能正反转说明伺服电机驱动器设置或者接线有问题,如果也不能正反转就说明控制器那边的问题.
引用 atmupkeep 2017/5/1 17:56:31 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分