您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 多站联机控制反应太慢

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

多站联机控制反应太慢

yujie0612  发表于 2017/5/4 18:22:51      2574 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教各位:我有5台S7-200的PLC,一台为主站,其它四台为从站,通过PPI通讯,通讯正常,在联机控制中,主站给从站的控制信号和从站给主站的控制信号太慢,不知是什么原因?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/5/5 13:16:34

    太慢是多慢?有没量化数据?

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/5/5 13:16:34 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2017/5/7 14:55:53

    PPI通讯最好是用向导来做…只需要在主站写通讯程序就可以了,从站可以不用写通讯程序,只需要处理通讯数据交换即可。还有从站地址不能重复!
    如果通讯干扰很严重,要先排除干扰…否则情况会越来越糟糕,甚至烧掉通讯芯片。

    如果你的是硬件冗余系统,从站也写通讯程序作为冗余判断切换为主线模式的话,是要好好考虑主站的唯一性,就不好用向导来做通讯了,乖乖用通讯指令来实现主从模式切换了。

    如果你把主从模式做成多主站模式,对于你的应用情况来说那真心没必要做成多主站的。

    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2017/5/7 14:55:53 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/5/7 21:05:19

    MODBUS接线方便,指令方便,而且你这里只有4个从站,非常适合直接使用库程序。不如改成modbus

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/5/7 21:05:19 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /