您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 停止工作下的电磁流量计该如何美容保养

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

停止工作下的电磁流量计该如何美容保养

sweect  发表于 2017/5/7 15:07:16      1324 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法,当停机即不使用时,很多人发现在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次开始使用时发现测量数据的不准确。其实这并不是电磁流量计本身存在的质量问题。而是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护。 

一、电磁流量计维护之零点检查与调整 

电磁流量计投入使用运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。  

举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固井工程中,灌注水泥浆的流总量是重要工艺参数,经常用高压电磁流量计。仪表间歇使用,用毕后以清水冲洗传感器测量管,其余时间是空管。由于清洗不彻底,测量管内壁残留水泥浆固化成薄层,近二个月积聚形成绝缘层,包覆了整个电极表面,导致运行不正常到最终不能工作。  

另一个是电解切削工艺验装置上,用电磁流量计控制饱和食盐水流量,间隙使用一段时期后发现流量信号渐渐减弱,2个月后信号为零。原因是电解切削过程中氧化铁沉积管壁,形成短路所致。清除层积即立即恢复正常。 

 二、电磁流量计维护之定期检查传感器电性能  首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。记录下首次测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的。  其次,将传感器放空液体,擦净内壁,待完全干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。 

最后,检查激磁线圈绝缘电阻,卸下传感器激磁线圈,将端子与转换器间接线,用兆欧计测量线圈的绝缘电阻。

 

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/5/7 15:09:24

    保证流量计拆几次就坏了,有可能一次就坏掉了

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/5/7 15:09:24 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/5/8 16:32:19

    你不要拆了重新装不好!!!!!!!

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/5/8 16:32:19 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/5/8 19:43:14

    流量计要专门安装调试,自己拆和安装不靠谱

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/5/8 19:43:14 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /