洛阳院设计的1000立方丙烯罐的仪表配置与广东寰球院设计的丙烯球罐不一致,主要是液位计和温度计,其中液位计广东寰球院采用伺服+雷达双液位计,洛阳院采用伺服液位计+音叉液位开关;温度计广东寰球院采用多点温度计,洛阳院采用罐底安装温度变送器及现场双金属温度计。为了保证后期维护方便,建议根据广东寰球院丙烯球罐仪表设计进行统一,由广东寰球院提出仪表管口条件,由洛阳院进行变更,并由煤制油项目指挥部负责实施变更。
从测量准确性、精度、安装检修方便考虑,液位计是选用雷达还是音叉?温度采用多点温度计还是双金属温度计?
-
-
fung 发表于 2017/5/9 19:50:30
不能说哪家的好。不过洛阳的比较传统,广东的比较豪华。
球罐要求有一套以上连续测量液位计(包括现场直读液位计),有独立液位越限报警。
采用雷达实际上可以多出一套可远传的连续液位,使用音叉造价低,可靠性不比雷达低。
球罐必须有温度计。在计算介质储量(密度)时会用到温度,多点温度计可以直接读取液位中段的温度(代表平均温度),而直接用底部温度计算精度会稍差一些。
用哪个方案看需要了。
引用 fung 2017/5/9 19:50:30 发表于2楼的内容
-
引用 hebby 2017/5/10 15:28:17 发表于3楼的内容
-
-
a1123 发表于 2017/5/13 13:35:25
呵呵,可以用伺服+雷达+音叉,做三选二啊。O(∩_∩)O~ 伺服+压差+音叉 呵呵,是不是多余??
温度吗,现场双金属温度计是巡检人员看的,多点温度测量比较准确吧,
引用 a1123 2017/5/13 13:35:25 发表于4楼的内容