请大神帮忙分析下这台VD4的A想起火原因

lanan  发表于 2017/5/13 20:30:31      1465 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请各位大神帮忙分析一下原因,上下静触头和母牌完好,开关为厦门ABB公司的VD4,开关A相起火!请大神们帮帮忙


1楼 0 0 回复
  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1956  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/5/14 11:48:01

    开关的额定电流,电机功率,动触点损坏程度,机器处于的环境,机器用途,机器运行在什么状态情况下发生起火?损坏的开关照片,机器全貌?你给的信息量太少太局部了,无法看清分析!

    2楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/5/14 11:48:01 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/5/15 20:12:29

    开关合闸没到位,造成A相接触面小、接触电阻大。长时间这样运行,使A相触头“过热-氧化-更热-进一步氧化”的恶性循环,最终烧毁。

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/5/15 20:12:29 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/5/17 14:43:31

    检查一下接线端子有没有出现没有压紧的情况,造成电流值偏大,还有就是开关是不是偏大了,都起火了,电流肯定很大,怎么不跳呢?难道是开关出现异常了?

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/5/17 14:43:31 发表于4楼的内容