您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 变频驱动问题?

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

变频驱动问题?

hypermill9  发表于 2017/5/13 20:26:27      1960 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我单位有一15KW变频器驱动一15KW 8极交流异步电动机作为搅拌机驱动,电缆长50米直连经常烧电机绕组,且变频器不报故障变频器输入输出电压正常,电机接线端子测电压在1200V左右
不知什么原因? 

1楼 0 1 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2017/5/14 11:47:16

    5KW 8极交流异步电动机应该是AC380V的电机吧,怎么可能电压高达1200V?

    你的万用表不行呀!

    你直接用电机驱动搅拌机试一下,看电流多大再说吧:如果是维修的话估计维修绝缘没有达到B级:用变频器的话最低也是B级绝缘


    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2017/5/14 11:47:16 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/5/15 20:11:15

    15千瓦的电机怎么可能有那么高的电压啊,输出应该是380伏的,你用什么万用表,是数显的,那个量不了,变频对它有干扰啊,有变频的要用指针势万用表啊,变频也不是什么电机都可以用啊,改用四级的试一试

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/5/15 20:11:15 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/5/17 14:39:31

    是6极标准电机 ,测量三相输出电流 如在额定电流以下,三相电流相差不超过3%,建议更换变频器。或者加输出三相电抗器试试。原因上高次谐波多,引起的。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/5/17 14:39:31 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /