您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 集数据采集、无功补偿、电网参数分析等功能于一体的滤波补偿控制器

kadesier2016

kadesier2016   |   当前状态:在线

总积分:27  2024年可用积分:0

注册时间: 2017-04-08

最后登录时间: 2017-05-15

空间 发短消息加为好友

集数据采集、无功补偿、电网参数分析等功能于一体的滤波补偿控制器

kadesier2016  发表于 2017/5/15 15:23:02      1806 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 CpCurve-ZK滤波补偿控制器   卡德斯尔电气


型号说明

产品概述
CpCurve智能无功补偿控制器是集数据采集、无功补偿、电网参数分析等功能于一体的新型配电测控设备,适用于交流0.4KV~1.0KV、50Hz低压配电系统的监测及无功补偿控制。
CpCurve智能无功补偿控制器以高速数字信号处理器为核心,采用交流取样,人机界面为128X64点阵大屏幕液晶显示器,其具有配电监测、无功补偿、谐波分析,自适应频率算法,输入信号在45Hz~55Hz之间变化。
产品特点
具备过压、欠压、缺相、零序电流越限、谐波电流越限及系统震荡判断显示并快速切除电容组的功能。
控制参数设置灵活,使用方便,掉电不丢失。
依据功率因数和无功功率进行判断,切除或投入电容,最大可控制18路。
灵活的补偿方式,可实施全共补,全分补或分补共补混合应用。
控制电容采取先投先切,循环和编码投切相结合,尽可能延长电容的使用寿命。
可设置编码投切方式和手动运行方式。
能够实时显示系统参数及谐波状况。

使用条件 
空气温度:空气温度不高于+65℃,不低于-25℃。 
大气条件:空气湿度在20℃时不超过90%,在温度较低时,允许有较高的相对湿度。 
海拔高度:不超过2500米。 
环境条件:周围介质无燃爆危险,无腐蚀性气体,无导电尘埃及雨雪侵蚀,安装地点不 
能剧烈振动。 
详细功能

  1. 检测与显示

  2. 各相电压、电流、功率因数

  3. 各相电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率,系统频率,

  4. 各相3、5、7、9、11、13次电压谐波含有率

  5. 各相3、5、7、9、11、13次电流谐波含有率

  6. 各相所配电容器组投切状态

  7. 各相有功功率、无功功率

  8. 显示年月日,时分秒

  1. 设置

  2. 设置变比

  3. 设置控制参数:过压、欠压、延时、投切门限、总电压畸变、零序电流、ID等

  4. 设置密码

  5. 设置时间:年月日时分秒

  6. 设置运行方式:设置每路初始电容,设置电容编码。

  7. 保护

  8. 欠压保护:小于设定下限时,欠无功不投,已投的全切除,快速切除

  9. 过压保护:大于设定下限时,欠无功不投,已投的全切除,快速切除

  10. 失压保护:装置在断电后控制信号会自己关闭,再次通电时各电路电容处于分断状态

  11. 电压谐波畸变保护:当总谐波畸变超过上限时,控制器将电容快速切除

  12. 自检复位

  13. 通电后,控制器进行自检,复归后所有回路为退出状态

  14. 防投切振荡

  15. 每一次投入切除动作时间保持一定的延时,确保负荷较轻时不会出现投切振荡

  16. 通信功能

利用RS-485/232通过ModBus或者DLT-645协议和上位机实现通信,上传测得的变量和系统参数,并可通过上位机对控制参数进行设置

  1. 精度

  2. 电压:0.5级

  3. 电流:0.5级

  4. 功率因数:0.5级

  5. 无功功率:1.0级

  6. 有功功率:1.0级

安装尺寸 
外形尺寸:144*144*95mm 
开孔尺寸:138*138mm 
嵌入深度:110mm

接线示意图



1楼 75 0 回复