双法兰反装是否能正常使用

henryen  发表于 2017/5/17 17:52:59      1739 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天,检修一个新的化工仪表项目,听校验的说这个装置有好多双法兰是反装的,而且是故意为了公艺要求才这样做,明天要去验收,不知是否可以,双法兰如果正负压室装反,其量程,迁移量有什么影响?

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/5/18 17:22:25

    理论上双法兰而言,装反了也能测量差压。但是在逻辑上有点点问题。
    因为:
      △P=P正-P负。
      装反后,
       P正=P气+P硅油,假如:P气=0(因为最后气相压力会抵消掉),那么P正=P硅油=ρ硅油×g×H
       即:P正=ρ硅油×g×H
       而:P负=ρ液×g×h

    那么问题来了,这台表的量程怎么设置呢?
    量程成了:  ρ硅油×g×H    到   (ρ液×g×h-ρ硅油×g×H)
    而正如你知道的: ρ硅油×g×H是正值,   而(ρ液×g×h-ρ硅油×g×H)接近于0
    那么设置的量程就应该像这样:10Kpa~0Kpa

    这样能不能设置成功?即使设置成功了,是不是对以后维护也有点不方便喃?当看到表头显示:7.5Kpa,要想到液位是25%是不是感觉有点奇怪呢?
    建议按照规范来,按照说明书来。