您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 恒压供水启动问题

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

恒压供水启动问题

a1123  发表于 2017/5/18 17:04:54      1754 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教各位老师,一台ABBacs510变频器(18.5KW),拖动一15KW潜水泵(200QJ40-78)恒压供水,井深60米,水泵在55米,一直使用正常。最近更换同一生产厂家、同型号潜水泵(原泵泵头磨损严重),启动过程中变频器显示电流偏大,电流超过45A后自动降频,在33.8A稳定,频率显示在25HZ左右,不能供水,但水泵工频直启工作正常,电流30A左右,三相平衡。变频器曾设置转矩提升,无效。请老师们赐教,谢谢。                        

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/5/21 20:07:42

    频率太低了。。                        

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/5/21 20:07:42 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/5/22 18:55:50

    有功率更大的变频器接上试一下;

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/5/22 18:55:50 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/5/23 15:55:55

    水泵电流大 是根本,但是工频又正常,排除水泵的问题,楼上可以把加速时间设置大一点,或是把变频器参数 电机功率和电流设置大一些,看看情况。仅供参考。

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/5/23 15:55:55 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /