您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电路干涉???

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

电路干涉???

bonbo  发表于 2017/5/19 17:01:40      1903 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

新购进模温机,与原先品牌不同。原来品牌自带变压器,把380v变成220v,给几个接触器、电磁阀、控制板供电。控制板上面有逆相缺相检测电路。而新购进的机器,没有变压器,使用需要零线,给控制板供电,当然,控制板上也有相序检测。由于其他原因,想用自耦变压器,给控制板供电。准备换线时,突然想到,万一控制板上的线路有交叉,会不会有短路等现象发生,临时取消改接线路。需要仔细研究下这个问题。有同仁经历过吗,欢迎讨论。新老品牌控制板就一整块板。自耦变压器两个低压出线端,对地电压约有110v。

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/5/21 20:12:21

    你原来用的是隔离变压器吧                        

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2017/5/21 20:12:21 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/5/22 18:57:48

    自己加隔离变或自耦变。拒绝零线引入。否则真会短路放炮的。要保持原系统接法不变,这是最省事的做法。                        

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/5/22 18:57:48 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/5/23 16:07:21

    改接原有供电方式,确实需了解相关电路;
    是否可使用自耦变压器,或可先咨询厂家,再予核实。                        

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/5/23 16:07:21 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /