您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 250V的继电器能否驱动380V的接触器-急、急、急

chenxy_423

chenxy_423   |   当前状态:离线

总积分:37  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-08-06

最后登录时间: 2007-08-06

空间 发短消息加为好友

250V的继电器能否驱动380V的接触器-急、急、急

chenxy_423  发表于 2007/8/13 9:29:33      2733 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本人选了一款图尔克C10-A10X继电器,问是否可以驱动380V的接触器。

1楼 0 0 回复
  • jshfq

    jshfq   |   当前状态:在线

    总积分:17995  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-08-06

    最后登录时间: 2013-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jshfq   发表于 2007/8/6 14:13:13

    最好不要自做主张,按相关说明书操作

    2楼 回复本楼

    引用 jshfq 2007/8/6 14:13:13 发表于2楼的内容

  • syybw

    syybw   |   当前状态:离线

    总积分:178  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2013-02-26

    空间 发短消息加为好友

    syybw   发表于 2007/8/6 17:38:38

    接触器的线圈是380V电压的最好不要冒险,C10-A10X继电器的开距太小只能使用在250V以下电压。把接触器线圈换为220V的就可以了
    3楼 回复本楼

    引用 syybw 2007/8/6 17:38:38 发表于3楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/8/6 18:47:52

    正常理解应该可以的!用继电器放大接触器吗!


    但不知道你什么意思???和电压撤上关系?


    你的意思是替代吗??????????????????????????????????


     

    4楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/8/6 18:47:52 发表于4楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/8/7 8:13:00

    5楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/8/7 8:13:00 发表于5楼的内容

  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2007/8/7 8:38:16

    一般的继电器的触点的分断能力是250V 5A,工作于交流220V可以,但不能工作在380V电压下.
    6楼 回复本楼

    引用 mp44 2007/8/7 8:38:16 发表于6楼的内容

  • szzunzheng

    szzunzheng   |   当前状态:离线

    总积分:180  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-06

    最后登录时间: 2009-10-12

    空间 发短消息加为好友

    szzunzheng   发表于 2007/8/7 11:55:09

    7楼 回复本楼

    引用 szzunzheng 2007/8/7 11:55:09 发表于7楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2025年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2007/8/7 18:03:56

    可以的,继电器只是起一个过度作用,用220v电压先吸合继电器而后靠继电器的动触头来起到控制接触器地通断.
    8楼 回复本楼

    引用 匿名 2007/8/7 18:03:56 发表于8楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/8/9 12:46:10

    9楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/8/9 12:46:10 发表于9楼的内容

  • wqshand

    wqshand   |   当前状态:在线

    总积分:5732  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-15

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    wqshand   发表于 2007/8/13 9:29:33

    10楼 回复本楼

    引用 wqshand 2007/8/13 9:29:33 发表于10楼的内容