控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 在管道上安装孔板时,将方向装反了会造成什么后果?
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
atmupkeep 发表于 2017/5/30 21:21:23 2176 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
henryen | 当前状态:在线
总积分:1588 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2023-02-13
henryen 发表于 2017/6/1 13:19:50
因为装反情况下的孔板前后压差比装正的时候小,也就是介质速度变化率小,所以流量偏低
引用 henryen 2017/6/1 13:19:50 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/6/2 14:32:28
如果把孔板装反了,则入口的阻力变小,流量系数变大,仪表的指示的流量则变小。
引用 a1123 2017/6/2 14:32:28 发表于3楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/6/3 15:37:12
测量不准,读数偏低
引用 ababab 2017/6/3 15:37:12 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题