您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 汽包水位差压测量,用单室还是双室

hebby

hebby   |   当前状态:在线

总积分:1990  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

汽包水位差压测量,用单室还是双室

hebby  发表于 2017/6/8 20:03:36      1419 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我想问一下,热电锅炉汽包水位采用单室还是双室测量单室?但在防止电力生产重大事故的二十五项重点要求,不许用双室。
顺便问一下谁有《中华人民共和国电力行业标准:火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规程(DL/T1393-2014)》

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/6/10 19:34:36

    采用差压式远传液位计不行吗?

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/6/10 19:34:36 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/6/11 11:51:01

    采用双室平衡容器测量

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/6/11 11:51:01 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/6/11 18:15:09

    肯定要用双室测量啊!这个没有什么疑问的。

     


    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/6/11 18:15:09 发表于4楼的内容

  • swp001

    swp001   |   当前状态:在线

    总积分:54  2024年可用积分:0

    注册时间: 2017-06-20

    最后登录时间: 2017-06-20

    空间 发短消息加为好友

    swp001   发表于 2017/6/20 13:11:59

    《火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规程  DL/T 1393-2014》这里可以免注册免费下载,我给你个链接地址:yunrun.com.cn/download/1399.html

    5楼 回复本楼

    引用 swp001 2017/6/20 13:11:59 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /