您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 温度仪表插深

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

温度仪表插深

wangchen  发表于 2017/6/17 12:41:29      1794 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

HG/T20507-2014里面说“温度检测元件末端浸入管道内壁长度不应小于50mm ,不宜大于125mm 。为什么怎么解释?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/6/18 8:48:53

    小的受温面积小,测量不准,一般两寸的管子要么倾斜插入,要么变径后插入,不能大于125mm,这个没注意过,但是温度套管过长,容易冲刷大的情况下容易折,温度插入深度一般为管径1/3-2/3的位置

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/6/18 8:48:53 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/6/19 17:19:40

    与管道的直径有关,

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/6/19 17:19:40 发表于3楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/6/20 21:35:43

    严重建议修改根据管径决定插深的说法。只要足够满足使用要求、足够反映真实温度,哪怕贴片在管外壁测量都可以。

    4楼 回复本楼

    引用 martion 2017/6/20 21:35:43 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /