控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 温度仪表插深
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2017/6/17 12:41:29 1794 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
HG/T20507-2014里面说“温度检测元件末端浸入管道内壁长度不应小于50mm ,不宜大于125mm 。为什么怎么解释?
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/6/18 8:48:53
小的受温面积小,测量不准,一般两寸的管子要么倾斜插入,要么变径后插入,不能大于125mm,这个没注意过,但是温度套管过长,容易冲刷大的情况下容易折,温度插入深度一般为管径1/3-2/3的位置
引用 swy 2017/6/18 8:48:53 发表于2楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/6/19 17:19:40
与管道的直径有关,
引用 ababab 2017/6/19 17:19:40 发表于3楼的内容
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2017/6/20 21:35:43
严重建议修改根据管径决定插深的说法。只要足够满足使用要求、足够反映真实温度,哪怕贴片在管外壁测量都可以。
引用 martion 2017/6/20 21:35:43 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题