您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 鹤管 流量计有偏差

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

鹤管 流量计有偏差

lanan  发表于 2017/6/18 11:48:56      1218 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场发现对于敞口容器的注水流量计流速过大精度会下降,为什么?比如装车鹤管的质量流量计.在储罐上部往敞口储罐里加水的电磁流量计

1楼 0 1 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/6/19 8:36:09

    不太理解,一般速度式的流量计是流速低测量精度会下降甚至不能测,流速高不是好事么?

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2017/6/19 8:36:09 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/6/19 17:21:46

    正常现象。流速过大,超出流量计适用的流速范围确实是测不准的(甚至太大的话还可能根本不能测量,有的还会伤表);流量计是在其适用的流速范围内来标定的(即在其规定的流量范围内保证准确度),超速当然是不保证准确度的。

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/6/19 17:21:46 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/6/21 22:00:16

    学习了

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/6/21 22:00:16 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /