您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 界位浮筒调校

henryen

henryen   |   当前状态:在线

总积分:1588  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2023-02-13

空间 发短消息加为好友

界位浮筒调校

henryen  发表于 2017/6/20 21:27:57      1100 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大大们,用水校法校界位浮筒时,由于密度相差不大(0.95,0.86),校了好几次都不对,有什么办法么

1楼 0 0 回复
  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/6/21 8:07:40

    建议将问题说清楚些,以便于给找出问题所在

    2楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/6/21 8:07:40 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/6/24 19:57:14

    密度差应在浮筒的可测范围内,密度差太小可能无法测量。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/6/24 19:57:14 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/6/24 19:57:38

    密度差异小最好是拆下来用砝码标定(需要专业的标定人员)。根据不同介质的密度采用不同质量的砝码标定

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/6/24 19:57:38 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /