您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 常规电器改PLC控制

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

常规电器改PLC控制

wangchen  发表于 2017/6/21 21:56:55      1333 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

单位制造分析仪器,产品电器控制部分PCB。现在想改成PLC控制。
电器部分一般是加热、制冷、电机(1-2)个。对水浴或者其他介质进行控温。
请教基础问题,如何对PLC进行选型,如果一台设备有一个加热,一个制冷,一个电机。那配置PLC的时候需要考虑到给加热配一个继电器。PLC需要几个点?还需要配温控仪么。

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/6/22 8:54:39

    温控仪需要有没有的话加模温模块。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/6/22 8:54:39 发表于2楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/6/24 20:04:25

    需要几个点?——加热1个·,制冷1个,电机要不要正反转?(1个?2个),这些只是你说到的输出,输入看你怎样操作?所以需要几个点,只能你在熟悉工艺控制的基础上自己算,然后加上25%的余量。
    还需要配温控仪么?——PLC配有测量温度的模块,就不需要;或者温度传感器输出是标准电压(电流)信号,PLC可以直接使用模拟量模块处理。或者要显示温度值,也可以使用温控仪。就看你怎么考虑了。                        

    3楼 回复本楼

    引用 martion 2017/6/24 20:04:25 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/6/26 15:53:18

    如果PLC连入门都没有的话,还是直接外包吧;                        

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/6/26 15:53:18 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /