hebby  发表于 2017/6/30 20:20:17      1486 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我装置有一测粗煤气的流量变送器,基本每天都得进行排放,否则就堵塞,这种情况下,除了缩短引压管外,(条件不具备)还能有什么好方法?

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/7/1 10:33:10

    建议找机会改成楔式流量计或非接触式。现在的话,是否可以考虑增加能定时反吹氮气的管线呢?

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/7/1 10:33:10 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/7/2 9:31:15

     导压管加上冲洗管,定期冲洗,可以避免堵塞。

    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/7/2 9:31:15 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/7/2 11:19:05

    导压管加吹洗装置

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/7/2 11:19:05 发表于4楼的内容