控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于新装置开工前的联锁回路测试
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
a1123 发表于 2017/6/30 20:17:50 1382 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
根据《化学工业建设项目试车工作规范》,在 预试车 的过程中,需要做联锁的测试在 试 车 过程中,规定 也需要“DCS和控制系统在模拟工况下的测试调整及报警联锁回路的逐一试验;”那么 开工前联锁需要测试两次吗?在模拟工况下做,是可以理解为在水联运过程中做吗?那么比如一台机组N个停机联锁条件,每个条件都要试一次让机组停机吗?
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2017/7/1 10:32:04
通过模拟信号数值,逐一测试,这个跟水联运不是一回事,联锁逻辑测试好了,开车会很方便的。
引用 yujie0612 2017/7/1 10:32:04 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
atmupkeep 发表于 2017/7/2 11:18:17
确保安全和成功吗
引用 atmupkeep 2017/7/2 11:18:17 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2017/7/2 17:17:45
确保安全和成功,必须的
引用 xuwenbin 2017/7/2 17:17:45 发表于4楼的内容