手机阅读
我装置有一测粗煤气的流量变送器,基本每天都得进行排放,否则就堵塞,这种情况下,除了缩短引压管外,(条件不具备)还能有什么好方法?
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2017/7/1 10:33:10
建议找机会改成楔式流量计或非接触式。现在的话,是否可以考虑增加能定时反吹氮气的管线呢?
引用 martion 2017/7/1 10:33:10 发表于2楼的内容
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
bonbo 发表于 2017/7/2 9:31:15
导压管加上冲洗管,定期冲洗,可以避免堵塞。
引用 bonbo 2017/7/2 9:31:15 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/7/2 11:19:05
导压管加吹洗装置