比如 西门子PLC里面D100 包括 W100和,(不能连续数字)W101,也相当于包括V100,(不能连续数字)
V101,(不能连续数字)
V102,(不能连续数字)
V103.
台达的我知道也有D100,这样表示,也是32个位。那么也是由2个字和4个字节组成?具体排列方式也是这样吗?代表符号是那个??
-
引用 sweect 2017/7/6 9:33:03 发表于2楼的内容
-
-
-
qjj9412786 | 当前状态:在线
总积分:3325 2024年可用积分:2
注册时间: 2012-05-30
最后登录时间: 2024-11-22
-
qjj9412786 发表于 2017/7/6 11:18:08
西门子使用诸如VW100(16位):包含VB100-VB101两个字节、VD100(32位):包含VB100-VB103四个字节的表达方式来区别16位还是32位存储器。
台达仅仅只有D100、D101等表达方式,默认16位,但是使用在64位双字指令中D100就表达一个64位双字,包含D100、D101,此时D100就是一个64位的双字。
引用 qjj9412786 2017/7/6 11:18:08 发表于3楼的内容
-
-
-
zhanghe 发表于 2017/7/11 22:01:26
台达的与西门子的有点不一样。你只是想监控看看D100各个位的情况,你可以在软件里面选择“二进制”显示,就可以监控到D100的0~15共16各位的情况。
注意台达只有D100、D101这样的16位存储器表示方法。D100要代表32位(连带包含D101)是看具体应用,使用在32位指令中他就代表32位,不像西门子有VW100/VD100区别。
引用 zhanghe 2017/7/11 22:01:26 发表于4楼的内容