控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc流量计通讯编程
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
ababab 发表于 2017/7/12 17:00:12 1291 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
求大神帮忙编一个用海为plc读取艾默生质量流量计数据的程序。麻烦把注释写的清楚一些,求帮忙。图片上是流量计的通讯地址表
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2017/7/13 10:02:10
楼主 这个仪表支持什么协议?modbus还是自由协议?站号是多少?波特率和校验方式、数据位 停止位多少呢?
引用 xueba 2017/7/13 10:02:10 发表于2楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
lanan 发表于 2017/7/14 16:41:10
应该是MODBUS协议吧,根据协议对应发送数据,收到反馈回来的数据进行提取对应参数就可以了
引用 lanan 2017/7/14 16:41:10 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/7/16 16:02:58
一般仪表都支持modbus的铁
引用 wangchen 2017/7/16 16:02:58 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分