控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 两个阀门调节一个液位怎么弄?
luck | 当前状态:在线
总积分:4492 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
luck 发表于 2017/7/16 16:09:26 1233 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
当有一个反应罐,进出阀门的开度都可调,现在要稳定反应罐液位,想用PID调节
现在有三种方法
固定进料阀门,调节出料阀门
调节进料阀门,固定出料阀门
两个都调节
那么,到底哪个好呢
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2017/7/17 8:07:55
做二个都调试,PID 输入,PID 输出稳定性偏差更小
引用 xueba 2017/7/17 8:07:55 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
a1123 发表于 2017/7/17 21:10:51
试试用流量和液位串级调节
引用 a1123 2017/7/17 21:10:51 发表于3楼的内容
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
zhanghe 发表于 2017/7/18 17:52:54
很难做到固定值吧,估计是个液位范围
引用 zhanghe 2017/7/18 17:52:54 发表于4楼的内容
cxz2365 | 当前状态:在线
总积分:4499 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-09-28
最后登录时间: 2019-07-01
cxz2365 发表于 2017/7/27 9:14:23
进料门随动出料门,实现效率最大化。
引用 cxz2365 2017/7/27 9:14:23 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题