您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触屏按钮的互锁控制

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

触屏按钮的互锁控制

a1123  发表于 2017/7/18 19:38:00      1821 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第一次接触人机界面,请问我PLC已经设计互锁,HMI开关要怎么设置?  正转、反转、停止3个按钮和指示灯,需要互锁。 在此谢谢了

1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/7/19 8:40:10

    可以在开关属性的安全中设置。

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/7/19 8:40:10 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/7/19 19:05:09

    HMI各个厂家设置稍有不同

    都在开关属性中,有的是动作条件有的是允许功能,台湾产的习惯叫使用宏

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/7/19 19:05:09 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/7/20 15:35:39

    在开关属性的安全中设置,有效,无效,

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/7/20 15:35:39 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /