走过这么多厂,除了有一台中压锅炉用的是双法兰液位计,剩下的都是平衡容器等,使用双法兰测量液位为什么不准呢?
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2017/7/20 9:03:03
和锅炉内部工况有关系吧,会影响具体的测量。双法兰不合适
引用 bonbo 2017/7/20 9:03:03 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/7/20 15:34:42
我的理解是,锅炉炉水温度较高,变化较大,需要用平衡容器进行补偿.....
引用 wangchen 2017/7/20 15:34:42 发表于3楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2017/7/21 15:51:48
膜盒的操作温度,大概在300度左右,接近于中压蒸汽的温度,所以应用不多。想用在中压蒸汽,接管最好长一点,膜盒可以降温。用在低压蒸汽倒有很多,目的是导压管无需伴热,但也要注意填充油的最低环境温度。