请问各位前辈,我现在有几百个设备,用来采集数据,采用Modbus RTU协议,厂商说一条总线能带16台设备左右,我想问一下如何组网,或都有没有设备能去轮询下位机,将采集的数据传输的阿里云服务器上面,非常感谢。
-
-
xueba 发表于 2017/7/22 7:58:18
要看用什么协议,比如485,要么用USB串口,要么用PCI串口卡,或者用那种专用数据采集器,星形放大,再放大。最终上位只处理最近几个数控采集器。而数据采集是在实时的循环处理。
引用 xueba 2017/7/22 7:58:18 发表于2楼的内容
-
-
a1123 发表于 2017/7/23 22:58:37
根据现场实际设备分布情况,8-16个modbus串口设备与一个modbustcp网关组成一个子网,每个网关配一个带光口的交换机,然后汇入上位机监控系统,