原来没有做过硫酸罐的迁移,现在做遇到一个问题:硫酸罐法兰高度3.8m,当时做迁引为-38kpa-0,结果不对,分析一下原因,硫酸密度按1.6来算,现迁移是否可以按-37KPa~+23.8KPa来迁,想法为这样:当空罐时,测得负压为-37KPa,当硫酸到达上法兰时,压力应为60.8kpa,根据现场数据,那变送器的量程零位设为:-37kpa,量程设为60.8-37=23.8kpa,不知这样设对不对,谢谢!
-
-
luck 发表于 2017/7/26 7:33:25
1、法兰安装正确,高压端的在下,四氟垫要确保没接触膜片。安装好后最好固定不动了。2、空罐时,看压力多少,然后根据此压力迁移L使输出4mA.满液位时迁移U,使输出20mA。运行时再跟踪验证和修改。
个人建议
引用 luck 2017/7/26 7:33:25 发表于2楼的内容
-
-
ababab 发表于 2017/7/27 22:13:41
肯定不对啊。做迁移,其实就是重新改写4mA和20mA的液位,很多新手都被迁移这个名称搞蒙了。其实很简单。
首先,确认变送器测量点高度,双法兰液位计,上法兰(也就是上取压点,即实际的最大量程)多高?下法兰(如果和变送器取压点高度一致的话,也可认为是实际量程的零点),然后再来讨论。另外,储罐上常见的迁移因为下取压点高于零点,因此很多新手会迷糊。
你讲的条件不齐,我们来假设个情况吧。假设一个硫酸储罐,密度1.6。上下法兰高度相对于罐底是2m,0.5m。DCS上量程为0~2m。那么,也就是说,变送器实际的量程是0.5~2m。当液位为0时,应输出4ma,但是此时压力应该是-0.5m的压力,这样才能保证0.5m的时候输出0.5m的电流值。同理,2m的时候,输出20mA,但是实际压力应该是1.5m。然后计算就可以了,拿着475,改。4mA的压力是-0.5*1.6*9.8,20mA的压力是1.5*1.6*9.8。
然后一切OK,不要想啥正负迁移,咱又不是考试,不搞那些虚的
引用 ababab 2017/7/27 22:13:41 发表于3楼的内容
-
-
xuwenbin 发表于 2017/7/29 16:54:49
在实际中,这个罐子的液位不会到上法兰口,所以量程是需要算一下的,在排液时,会出现空罐的现象,所以零位可以确定,因为当时的差压就为-37KPA,主是是量程,法兰间隔为3.8m
引用 xuwenbin 2017/7/29 16:54:49 发表于4楼的内容