控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触屏按钮的互锁控制
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
a1123 发表于 2017/8/2 16:20:08 1513 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
第一次接触人机界面,请问我PLC已经设计互锁,HMI开关要怎么设置? 正转、反转、停止3个按钮和指示灯,需要互锁。 在此谢谢了
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/8/3 9:46:51
可以在开关属性的安全中设置。
引用 jijun 2017/8/3 9:46:51 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2017/8/5 14:46:49
HMI各个厂家设置稍有不同都在开关属性中,有的是动作条件有的是允许功能,台湾产的习惯叫使用宏
HMI各个厂家设置稍有不同
都在开关属性中,有的是动作条件有的是允许功能,台湾产的习惯叫使用宏
引用 fung 2017/8/5 14:46:49 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
wuwei01 发表于 2017/8/5 16:21:43
学习了!!
引用 wuwei01 2017/8/5 16:21:43 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分