现场用的施耐德的ATV310变频器,按钮箱旁没有给变频器传输4-20mA信号,导致得去PLC柜手动调变频器参数,咨询厂家说是将参数512里改为自己需要的参数。结果触摸屏控制时从屏上写入任何频率变频器的频率都不变化,这是怎么回事?去程序里看了有相应的程序编写。
-
引用 bonbo 2017/8/4 8:13:10 发表于2楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2017/8/5 14:49:17
是新设备调试?要确定信号到不到变频器?还是变频器设置问题?
引用 zhangmengmeng 2017/8/5 14:49:17 发表于3楼的内容
-
-
引用 a1123 2017/8/5 16:26:46 发表于4楼的内容