科隆7300型雷达物位计假液位

sweect  发表于 2017/8/4 16:41:05      1248 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现在生产处于联动试车的状态 ,雷达物位计是安装在蒸发器上的, 最近出现问题,经常死机 就是液位不变 或者 出现虚假液位 直接满罐或者空罐子。 到最后直接显示满罐 无法校准,  我是这方面的新人 有意向学习一下 希望能够得到大神门的指点 ,不胜感激

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/8/6 17:36:07

    不存在搅动部件 但是会有表面沸腾现象  压力 为常压和负压

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/8/6 17:36:07 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/8/7 15:17:05

    表面沸腾形成雾气就会造成雷达假液位,这是非常普遍的事情,目前没有有效的解决办法。只能换其他形式的液位测量

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/8/7 15:17:05 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/8/7 16:25:46

    我们有在蒸发器上用雷达的,而且是多个设备,效果和楼组的差不多,最后果断改为双法兰解决了。

     


    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/8/7 16:25:46 发表于4楼的内容