您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » KTP1200屏怎么通讯315-2DP?

luck

luck   |   当前状态:在线

总积分:4492  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

KTP1200屏怎么通讯315-2DP?

luck  发表于 2017/8/8 17:38:54      1376 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

买的一块KTP1200屏,但是不知道怎么连接315-2DP没有DP接口,屏只有一个网线接口,请问怎么连接?

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/8/9 11:13:21

    KTP1200为精简吸料触摸屏,有两种型号,一种是DP型的九针口,另一种是PN型的也就是你的屏的型号网线接口;3152DP只有九针口,你的屏想要通讯需加一个以太网模块才行。

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/8/9 11:13:21 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/8/12 10:15:59

    是精简系列触摸屏。。。。。

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/8/12 10:15:59 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/8/12 14:45:45

    精简屏,加以太网模块!

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/8/12 14:45:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /