控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子安全PLC故障块代表着什么意思啊
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
空间 发短消息加为好友
hebby 发表于 2017/8/12 15:33:45 1300 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
这里都是什么意思!红线标注的地方,为什么要用MW。
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2017/8/13 10:55:54
你用的这个功能块应该是别人编写的,可以看一下帮助,或是分享一下远程序给你帮忙看一下。这样无法回答你的问题。
引用 yujie0612 2017/8/13 10:55:54 发表于2楼的内容
henryen | 当前状态:在线
总积分:1588 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2023-02-13
henryen 发表于 2017/8/13 14:25:26
M是位地址MB是字节地址MW是字地址MD是双子地址
M是位地址
MB是字节地址
MW是字地址
MD是双子地址
引用 henryen 2017/8/13 14:25:26 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/8/14 20:30:34
使用M的是一些BOOL量,使用MW或MD的就是以字节存储的了,对于各代表什么意思,还得看程序块里面对应的变量意义!
引用 a1123 2017/8/14 20:30:34 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题