您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 施耐德空气开关分断能力n与h区别

hongze

hongze   |   当前状态:在线

总积分:138  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-09-24

最后登录时间: 2018-08-08

空间 发短消息加为好友

施耐德空气开关分断能力n与h区别

hongze  发表于 2017/8/16 14:22:43      2011 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  (1)对于施耐德小型断路器,即E9,A9,M9等系列,分断能力N是6KA,H是10KA;

  (2)对于施耐德塑壳断路器,即NSX,CVS等系列,分断能力N是50KA,H是70KA;

  分断能力是指断路器开关的一种特殊功能。目前有18KA、25KA、36KA、50KA、70KA等规格,断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力(往往也是价格的决定因素),如同空调分为1P、2P。与其额定电流无必然联系。

  一般分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics(很多微断不分),假如Icu=60KA,那么当线路中发生60KA的故障电流,断路器可以安全切断电路,而不发生触头熔接、爆炸等异常状况。注意做过极限分断的断路器不允许再用(往往失效了),必须更换。而如果Ics=60KA,分断该电流后,断路器允许合闸再使用,但应急后也须更换。现在很多好的断路器可以做到Icu=Ics。当然,对于Icu与Ics,国家有严格的定义与相关的试验,以上只是简单说说。

  一些大的系统的短路电流往往会很大,现在很多断路器的Icu都可达100KA以上。

1楼 0 0 回复