martion 发表于 2017/8/21 13:50:18
阀门执行机构应该没有区分正反作用吧,只是有个 FO 还是 FC,这是失效状态。
定位器,就是有正反作用和DCS的控制也没有什么作用吧。
至于DCS控制的正反作用,因该是向现场输出的 4-20mA信号 大了,阀门向关小的方向走;信号小了,阀门向开大的方向走。
引用 martion 2017/8/21 13:50:18 发表于2楼的内容
-
-
zhanghe 发表于 2017/8/22 15:33:25
执行机构的正反作用,是对直行程的执行机构而言。当膜头内信号压力增大,阀杆向下运动为正作用。相反的为反作用。定位器的正反作用是配合执行机构的。阀门的流开是指,当流体流过阀门时,作用在阀芯上的力使阀芯有向开的方向运动趋势的是流开。相反的是流闭。DCS的正反作用规定是,当测量值高于设定值时,输出信号增大的是正作用,相反的是反作用。
引用 zhanghe 2017/8/22 15:33:25 发表于3楼的内容
-
引用 wangchen 2017/8/26 7:20:59 发表于4楼的内容