您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 音叉液位开关高液位、低液位报警接的是常开还是常闭触点

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:5000  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

音叉液位开关高液位、低液位报警接的是常开还是常闭触点

lanan  发表于 2017/8/25 20:46:35      2340 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

菜鸟求指教

1楼 0 0 回复
  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/8/26 8:41:17

    这个接常开常闭都可以的,具体看DCS侧程序是怎样设计的

    2楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/8/26 8:41:17 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/8/28 8:01:06

    低报接常开,闭合报警。高报接常闭,断开报警

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/8/28 8:01:06 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/8/28 16:20:41

    分DCS控制还是ESD连锁
    如果DCS用于控制的话,建议闭合动作,也就是接常开触点。这样可以避免误动作,系统可用性会高点。
    如果ESD用于安全停车的话,建议断开连锁,也就是接常闭触点。这样在现场接线有问题的时候,最大可能保证安全。
    如果单单是报警的话,常开常闭无所谓。个人感觉还是接常闭触点比较好。
    最后,这个在系统的设计规范里应该已经定义好了。你可以查一下。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/8/28 16:20:41 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /