zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2017/8/26 8:41:17
这个接常开常闭都可以的,具体看DCS侧程序是怎样设计的
引用 zhangmengmeng 2017/8/26 8:41:17 发表于2楼的内容
-
-
引用 wangchen 2017/8/28 8:01:06 发表于3楼的内容
-
-
a1123 发表于 2017/8/28 16:20:41
分DCS控制还是ESD连锁
如果DCS用于控制的话,建议闭合动作,也就是接常开触点。这样可以避免误动作,系统可用性会高点。
如果ESD用于安全停车的话,建议断开连锁,也就是接常闭触点。这样在现场接线有问题的时候,最大可能保证安全。
如果单单是报警的话,常开常闭无所谓。个人感觉还是接常闭触点比较好。
最后,这个在系统的设计规范里应该已经定义好了。你可以查一下。
引用 a1123 2017/8/28 16:20:41 发表于4楼的内容