您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » DCS中的现场仪表信号显示有延迟或误差

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

DCS中的现场仪表信号显示有延迟或误差

ababab  发表于 2017/8/31 16:17:52      1609 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

取消现场操作站,将现场机柜间信号通过总线引致中央控制室操作站,电缆距离大约五十米,但是引过去后,现场阀门反馈信号有延迟及其他仪表信号出现误差,是什么原因呢,求各位指教,谢谢了。

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/9/1 13:14:13

    改造完成后,你有没有重新做调试?

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/9/1 13:14:13 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/9/2 9:20:24

    网线传输100米都会有信号衰弱现象,能把你目前的传输设备以及其他情况说说嘛

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/9/2 9:20:24 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/9/2 15:10:27

    只是把上位机搬到中央控制室,现场机柜间加了个光电转换器,通过屏蔽双绞线把信号引致中央控制室机柜间了。

    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/9/2 15:10:27 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /