电源采用三相五线的供电,负载为2个1.5KW,1个0.75KW,2个0.2KW,1个0.05KW的伺服电机和相应的驱动器,以及一些配电的低压电器,之前用4.5KVA的电子变压器实测下来,U的电流为4.5A,V的电流4.1A,W的电流为4.4A,N的电流为7.0A,现要将电子变压器切换为干式隔离变压器,变压器要选多大功率,如何确定,求各位前辈支支招,谢谢谢谢

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/9/7 8:57:03

    按你实测电流算,3KVA就行。

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/9/7 8:57:03 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/9/8 12:43:24

    功率一个一个加起来,然后再留一些余量就可以了

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/9/8 12:43:24 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/9/10 10:20:08

    总的功率之和除以0.7就够用了!