控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 双法兰毛细管液位变送器安装方式
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2017/9/13 18:47:43 1352 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
双法兰毛细管液位变送器 正压、负压毛细管都是6米长,关于这个变送器安装的位置在哪个高度最为合适?或者说有没有这块的要求?(我的理解是装哪里都可以,因为可以迁移,或者装完后可以置零,应该不影响把。)
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2017/9/14 10:08:04
对于双法兰液位变送器的安装高度没有要求,但最好不要高于上法兰。
引用 martion 2017/9/14 10:08:04 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/9/15 18:35:07
真空应用的会有要求,其他的没有,建议略高于下法兰
引用 a1123 2017/9/15 18:35:07 发表于3楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/9/17 12:06:45
尽量安装下法兰口下端(靠上法兰口近的话是迁不了零的)
引用 jijun 2017/9/17 12:06:45 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分