您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 双法兰毛细管液位变送器安装方式

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

双法兰毛细管液位变送器安装方式

wangchen  发表于 2017/9/13 18:47:43      1352 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

双法兰毛细管液位变送器 正压、负压毛细管都是6米长,关于这个变送器安装的位置在哪个高度最为合适?或者说有没有这块的要求?(我的理解是装哪里都可以,因为可以迁移,或者装完后可以置零,应该不影响把。)

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/9/14 10:08:04

    对于双法兰液位变送器的安装高度没有要求,但最好不要高于上法兰。

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/9/14 10:08:04 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/9/15 18:35:07

    真空应用的会有要求,其他的没有,建议略高于下法兰

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/9/15 18:35:07 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/9/17 12:06:45

    尽量安装下法兰口下端(靠上法兰口近的话是迁不了零的)

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/9/17 12:06:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /