您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请帮看下,区别

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

请帮看下,区别

atmupkeep  发表于 2017/9/15 18:39:39      1358 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

这三种电磁阀插头,地线的作用!可变电阻的作用!这三种的优缺点!


1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/9/16 9:42:49

    接地线的作用,线圈碰壳短路保护以及抗杂波干扰。VDR压敏电阻抗涌浪以及断电时自感应电压外传(自身涌浪)。LED通断电指示。

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/9/16 9:42:49 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/9/17 11:53:04

    第三个是最安全,带有显示

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2017/9/17 11:53:04 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/9/18 18:21:07

    其实都差不多,就是第二个比第一个多了个保护,第三个比第二个又多了个指示,比较直观。

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/9/18 18:21:07 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /