变频器控制斗提机 ,在下降启动的同时,由于斗提机自身自重过大加之高度产的加速度,造成下坡时严重溜车。本斗提机没有抱闸,靠电机变频控制。 爬坡正常,我们该从哪里下手处理呢。
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/9/20 18:23:48
使用-10~+10v控制
引用 swy 2017/9/20 18:23:48 发表于2楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
aaing 发表于 2017/9/23 10:36:25
启用变频器的制动功能即可!变频器下降一旦超速就会自动启动制动功能,此时需要保证刹车电阻功率足够
引用 aaing 2017/9/23 10:36:25 发表于3楼的内容
swy 发表于 2017/9/23 15:38:35
提升系统一定要加抱闸,靠变频器不可靠也不安全,机械抱闸好
引用 swy 2017/9/23 15:38:35 发表于4楼的内容